welcher gleichrichter für meinen trafo

guten tag ich habe einen trafo mit sek220 volt
und prim. 24 volt und 315va
kann mir jemand sagen was ich da für einen gleichrichter brauche
ich hätte an diesen gedacht
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B40C25A/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4633;GROUPID=2998;artnr=B40C25A;SID=12UN9d8H8AAAIAACGMeTIe575a357cdf3c70d124eda8ce455e659
kann ich diesen nehmen der trafo wir außerdem kurzzeitig mit 530 va belastet dieses ist nur für 1 min
hält der trafo das aus er hat ja eine so genannte kurzzeit leistung
kann ich denn trafo noch ihrgendwie absichern ?
ich freue mich über jede antwort danke im vorraus
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

Falls Du 'primär' und 'sekundär' verwechselt hast, oklipitti, ist dieser Gleichrichter geeignet.
Die anderen Fragen kann man nur abschließend beantworten, wenn man weiß, auf welche Art genau die Gleichstromseite belastet wird und welche Daten der Trafo genau hat. Sicher hält der Trafo eine Kurzzeitbelastung aus, die höher ist als die Dauerbelastung.
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

Bei deiner Anforderung musst du doch den Größeren hier nehmen.

http://www.conrad.de/ce/de/product/514382/Sicherheitstransformator-Serie-STR-230-VAC-24-VAC-2083-A-500-VA-elma-TT

Zum Gleichrichter:
Hast du dir schon überlegt, dass der Gleichrichter mindestens P=20A*2V=40Watt verbrät. Vermutlich sind es sogar eher 50Watt.
Du solltest auch beim Gleichrichter einen größeren nehmen. Außerdem brauchst du für die 40Watt-Kühlung einen großen Kühlkörper.
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

Und besser auch den 500VA-Trafo von Conrad.

Alternativ wäre ein Schaltregler 24V 30A zu überlegen.
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

danke für die antworen wieso der größere trafo wie gesagt die 500 watt sind nur 1 min lang danach nur noch 125 watt
das sotte er doch locker aushalten bei e bay werden diese trafos in der große mit 200 va verkauft und es muss ja auch gehen anscheint die gehn da weg wie warme semmeln
http://www.ebay.de/itm/Trafo24Volt-DIESELHEIZUNG-SIROKKO-STANDHEIZUNG-NETZTEIL-/250924177025?pt=Sonstige_Hauselektronik&hash=item3a6c3f1681
und zum gleichrichter der kühlkörper ist mit eingelplannt der trafo sitz genau hinter demm ansauglüfter der heißung ist eiso dauerhaft gekühlt welchen gleichrichter würdet ihr mir denn empfehlen mit link bitte kenn mich da nich so gut aus
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

kann ich da denn nun denn 315 va trafo nehmen kann mir das nun jemand sagen ?
würde mich über jede antwort freun
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

Na ja, wird schon gehn, die Überlastung 1 Minute lang könnte halt die Lebensdauer des Trafos geringfügig verkürzen.
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

aber nicht großartig oder weil ihm durfte das ja eig nicths ausmachen solange er nicht alt so heiß wird ?
 

derschwarzepeter

Mitarbeiter
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

Stimmt,
aber es ist fraglich,
ob du den Trafo überhaupt so weit überlasten KANNST,
d.h. ob überhaupt noch 24 V rauskommen oder nicht bloß 10 Volt.
Dagegen hilft dann auch keine noch so gute Kühlung.

Wenn das keine Großserie werden soll (was ich nicht annehme),
solltest du tiefer in deine Tasche greifen und lieber gleich einen zu STARKEN Trafo kaufen,
statt einen zu schwachen und dann, nachdem der abgebrannt ist, den kräftigen.


P.S.: Ich weiss, die deutsche Rechtschreibung ist schwierig,
aber es gibt sehr gute Rechtschreibprogramme - auch online!
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

hmm das ist natürlich blöd naja ich habe denn hesteller mal angeschrieben weil ich keinerlei daten dazu gefunden habe
eiso funzt es nicht ok
noch eine frage kann mann die leistung eines trafos messen wwenn kein typenschild vorhanden ist
 

derschwarzepeter

Mitarbeiter
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

Sehr aufwändig,
man müsst den belasten und dann die Beharrungstemperatur ermitteln,
aber es gibt einen einfachen Weg, die Nennleistung abzuschätzen:

Miss den Kern ab und schau in einem, elektrotchnischen Tabellenbuch,
welche Nennleistung der Kern hat - das passt dann meist.
(Geht halt nicht gut bei Sonderkernen.)
Wenn du einen defekten Trafo erneuern musst,
nimm mindestens den gleich großen Kern!
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

ok danke dann werde ich das mal so versuchen herraus zu bekomm
wegen dem trafo werde ich dann denn 500va trafo nehmen der müsste dann ja aber locker reichen für die kurz 530watt
oder ?
 
AW: welcher gleichrichter für meinen trafo

http://www.tme.eu/de/details/kbpc5001/einphasendiodenbrucken-quadratisch/dc-components/

KBPC5001

Wenn ich das bauen müsste, dann würde ich den KBPC5001 (im obigen Link) nehmen, weil der

1) Reserve hat

2) ein Metallgehäuse hat das bessere Kühlung verspricht.

Der Gleichrichter muss natürlich auf einen Kühlkörper aus Alu oder Kupfer geschraubt werden.
Stahlblech kann man da "den Hasen geben", denn Stahl ist eher ein Wärmeisolator statt einem Wärmeleiter.

Dazu dann den 500W Trafo.
 
Zuletzt bearbeitet:
Top