Wärmeleistung

Dieses Thema im Forum "HLK" wurde erstellt von SAMOHTSHK, 18 Nov. 2012.

  1. Kann mir einer bitte eine möglichkeit sage es zu berechnen

    Wie viel Meter Edelstahl Well Rohr brauche ich um 3000 watt wärmeleistung aus wasser mit 0 C zu bekommen,Temp Dif 10k 0,1552m2 oberflache pro meter wellrohr


    mfg
     
  2. AW: Wärmeleistung

    Hallo

    also deine Angaben sind etwas dürftig und verwirrend um genaue Angaben zu machen.

    Eine Wärmeaustauschfläche errechnet sich nach folgender Formel:
    A=Q/(k*delt_log)
    A=Wärmaustauschfläche m² - Q=Wärmestrom W - k=Wärmedurchgangangs Koeffizient W/(m²*K)
    delt_log=logarithmische Temperaturdifferenz K

    Der Wärmedurchgangs Koeffizient ist etwas umfangreicher zu berechnen.
    k=\frac{1}{\frac{da}{\alpha i*di }+\frac{da}{2*\lambda R}*ln(\frac{da}{di})+\frac{1}{\alpha a}
    alpha sind die Wärmeübergänge innen und außen am Rohr. Diese können auch berechnet werden, aber das würde hier zu weit führen. Es gibt auch Standardtwerte in Tabellen.
    lambda R ist die Wärmeleitfähigkeit des Rohrwerkstoffs.
    Wenn du alle Werte hast, kannst du die Wärmeaustauschfläche berechnen.

    Gruß notna
     