Von welchem Typ ist die Führungsübertragungsfunktion

Guten Tag,
ich hatte die Aufgabe die Führungsübertragungsfunktion einer aperiodischen PT2-Strecke mit einem PI-Regler aufzustellen und dabei zu Kompensieren.
Fs(s)=[tex]\frac{1}{(1+4s)(1+8s)} [/tex] Fr(s)=Kp[tex]\frac{1+sTn}{sTn} [/tex]

Für die Kompensation verwende ich für Tn = T2= 8s und erhalte die Führungsübertragungsfunktion:
Fw(s)=[tex]\frac{Kp}{8s(1+4s)+Kp} [/tex]

Nun soll ich bestimmen von welchem Typ die Führungsübertragungsfunktion ist.

Ich dachte mir das jetzt so, das ich den Nenner ausmultiplizieren [tex]\frac{Kp}{32s^{2}+8s+Kp } [/tex]

Hab ich da jetzt ein periodisches PT2-Verhalten? Ist mein Ansatz so richtig?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Von welchem Typ ist die Führungsübertragungsfunktion

Schon auf die Lösung gekommen? Ich muss das auch machen :)
 
AW: Von welchem Typ ist die Führungsübertragungsfunktion

Hallo, die Lösung ist korrekt. Wie groß die Dämpfung ist hängt von Kp ab.