  1. Hallo! Ich habe ein kleines Problem bei einer Aufgabe aus der ANtriebstechnik!

    Gegeben ist ein Trafo mit Sw = 300kVA, ü = 20kV/400V
    Nennkurzschlussspannung = 20%
    P = 15kW;

    Gesucht ist nun U2 bei induktiver Last
    und U2 bei kapazitiver Last! Hat da jemand eine Ahnung wie man da ran geht?
    Schreib morgen Klausur und hab nirgends was im Netz gefunden. In büchern schon garnicht!
     
  2. AW: Trafo

    Einfach das simpelste Ersatzschaltbild für den Trafo verwenden: R + jωL

    300 kVA 20% --> 60kVA bei 15 kW ---> cosφ = 0,25 --->75,5° ---> sinφ = 0,968
    auf 231V bezogen für einen Strang: Nennstrom 433A
    Z = R + jωL = 107mΩ ---> R = 28,8mΩ XL = 103,6mΩ

    Phase induktiv mit 433 A belastet ergibt grob 45V Abfall ---> (231-45)*√3 = 322V Dreiecksspannung

    Phase kapazitiv mit 433 A belastet ergibt grob 45V Zusatzspannung ---> (231+45)*√3 = 478V Dreiecksspannung
     