Step5 Zähler

Dieses Thema im Forum "Automatisierung" wurde erstellt von joge, 18 Apr. 2007.

  1. Hallo zusammen,
    bin neu hier und stehe vor einem Problem im bereich S5!

    Benötige einen Zähler, der so hoch wie möglich zählt!

    In S7 habe ich es so gelöst:

    U E 142.2 // Sensor
    FP M 107.0 //Flanke Positiv, Merker Zwischenspeicher

    SPN M001
    L DB103.DBD. 0
    L 1
    +D
    T DB103.DBD. 0

    M001: NOP 0

    Wie kann man das in S5 lösen????
     
  2. AW: Step5 Zähler

    Konnte das Problem selbst lösen!!!!!

    Wie etwa in S7, mit der Nachbildung eines Wischrealais!!

    U E 2.0
    UN M 5.0
    = M 3.0
    U M 3.0
    S M 5.0
    UN E 2.0
    R M 5.0
    NOP 0
     
  3. AW: Step5 Zähler

    Eine positive Flanke geht auch kürzer:

    u e2.0
    un m5.0
    = m5.1
    u e2.0
    = m5.0

    M 5.1 ist der Impuls

    Gruß Jörg
     
Schlagworte:

Diese Seite empfehlen