Steckdose stilllegen

Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von Solo, 15 Jan. 2013.

  1. Da an ungünstiger Stelle gelegen, will ich eine Steckdose stilllegen. Es ist eine Zweiersteckdose. In jede Dose führen je zwei blaue, grüngelbe und braune Kabel. Wenn ich diese Kabel auf Lüsterklemmen stecke und isoliere, funktioniert eine weitere Steckdose im selben Raum nicht mehr. Was mache ich falsch?
     
  2. AW: Steckdose stilllegen

    Damit hast du eine Brücke unterbrochen.
    Ich gehe davon aus, dass zwei NYM Leitungen in die Steckdose führen. Verbinde die einzelnen Adern L1-L1 N-N und PE-PE mit Lüsterklemmen. Damit stellst du die Brücke wieder her. Die Doppelsteckdose kann demontiert bleiben.
    Würde dir empfehlen die Klemmen in eine Abzweigdose zu setzen.

    LG
    Jens
     
  3. AW: Steckdose stilllegen

    Vielen Dank für die Antwort, hat funktioniert!
     