SPS Programierung Aufgabe FUP Baustein

Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von Timo2609, 6 Dez. 2018 um 21:32 Uhr.

  1. Hallo Leute,

    wir sitzen seit mehreren stunden zusammen um eine Aufgabe zu lösen und kommen leider auf kein Ergebnis. Vielleicht könnte uns hier im Forum einer helfen.

    Folgende Aufgabe ist gegeben:

    Eine Gondel kann pro fahrt 15 Pers auf den Berg befördern. Damit die Gondeln nicht überfüllt werden können, wird eine Zählanlage am Zugangskreuz sowie am Ausgangskreuz eingesetzt.

    Funktion:

    Bei jeder Umdrehung des Zugangskreuzes oder Ausgangkreuzes wird über einen Zähler die Person hochgezählt oder abgezogen. Der Personenstand soll über 2 Lampen an der Wand angezeigt werden.

    Grün = Freie Plätze verfügbar
    Rot = Gondel voll

    Direkt am Zugangskreuz soll der aktuelle Zählerwert an einem Display ausgegeben werden. Dieser Wert wird zurückgesetzt durch schließen der Türen.
    Achtung:
    Es muss hoch- sowie auch runtergezählt werden. Schreiben Sie einen globalen FB1.
    Nutzen sie zur Realisierung Zähler und Vergleicher.

    Zugangskreuz E2.0 (Schließer)
    Ausgangskreuz E2.1 (Schließer)
    Reset/ Tür schließen E2.2 (Schließer)
    Freie Plätze Grün A4.1
    Gondel voll Rot A4.2
    Aktueller Zählwert AW60

    Eventuell könnte uns hierbei jemand helfen.

    Danke im voraus.

    Gruß Timo
     
  2. Hi,

    da brauchst's ja nicht viel für.
    Up/Down Counter mit Reset, Vergleicher und ein paar logische Gatter.
    Das gibts bei den meisten SPSen als fertige Bausteine.

    Gruß Nitro
     
  3. Hi,

    wir müssten diese Aufgabe schriftlich lösen.
    Also ohne SPS-Programm.
    Deshalb wissen wir nicht wie wir das zeichnen sollen.
    Auf die Up/Down Counter und Vergleicher sind wir schon gekommen.
    Nur wie diese Anwenden da fehlt uns die Idee.

    Danke.

    Gruß Timo
     
  4. Hi,

    Zugangskreuz > Count/Up (evtl. Raise Trigger)
    Ausgangskreuz > Count/Dn (evtl. Raise Trigger)
    CNT Ausgang = Personen (AW60)
    AW60 <16 = Lampe Grün
    AW60 >=15 Lampe Rot & Tür schliessen & CNT Reset
    Anzeige = Word nach INT

    Die EA's müssen natürlich als- Ein bzw. Ausgänge am Baustein projektiert werden.

    Gruß Nitro
     

Diese Seite empfehlen