Leistungsschild

Hallo!
Ich bin ganz neu hier und hab ne ganz wichtige Frage (OK, eigentlich 3 *g*)
Also ich hatte gerade einige Wochen Laborunterricht im Fach Elektrotechnik und nun muss ich ein letztes Protokoll abgeben. Und es sind hier 3 Fragen, die ich nicht beantworten kann....Ich versteh einfach Leistungsschilder und die Angaben darauf nicht...also

1) Auf demLeistungsschild eines Dreiphasenmotors ist die Spannungsangabe 220/380V. Wie ist dieser Motor an ein Netzt 220/380V anzuschließen?

2) Warum darf ein Motor mit der Leistungsschildangabe "delta" 220V nicht in Dreieckschaltung an ein Netz 220/380V angeschlossen werden?

3) Ein Dreiphasenmotor soll mit einem Stern-Dreieck-Schalter an einem Netzt 220/380V eingeschaltet werden. Welche Spannungsangabe muss das Leistungsschild haben?

Ich weiß, es is vermutlich total einfach, aber ich verstehs einfach nciht :oops: ...kann mir jemand helfen? BITTE! Das würde meine Note irgendwie echt retten...

LG Molith
 
AW: Leistungsschild

Hi,
zu 1
der Motor ist im Stern anzuschließen, da die zulässige Wicklungsspannung von 220(230)V nicht überschritten werden darf.

zu 2
da die 380(400) V die Wicklungspsnnung überschreiten würden, siehe oben!

zu 3
Der Motor muss eine Spannung von 400/690 V vertragen können da die einzelene Wicklung 400 V abbekommt. Auf die 690 V kommt man wenn 400V mit 1,73(Verkettungsfaktor) mal nimmt.


nachtrag: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom
gruß Stefan
 
AW: Leistungsschild

Vielen, vielen, vielen Dank!! Auf die Idee in Wikipdia nachzuschaun bin ich irgendiwe vorher auch nicht gekommen...toll, dass ich jetzt morgen mein Protokoll abgeben kann! Danke!
 
AW: Leistungsschild

Hey ihr!!
bin neu hier! und habe da gleich mal ne frage dazu!
auf dem leistungsschild steht meist 230V/400V jetzt bedeutet die 230V die max. Spannung die die wicklung aushält! was bedeutet da die 400V?
Reicht es da net zu wenn ich nur die max. spannung drauf schreibe?
 
M

Motormensch

Gast
AW: Leistungsschild

auf dem leistungsschild steht meist 230V/400V jetzt bedeutet die 230V die max. Spannung die die wicklung aushält! was bedeutet da die 400V?
Das stimmt so nicht. Auf kleinen Maschinen steht was du schreibst. Auf großen dagegen 400/690V.
Reicht es da net zu wenn ich nur die max. spannung drauf schreibe?
Du kannst vieles draufschreiben, es muss nur stimmen :)
Ich kann auf eine kleine Masch. 230Volt Dreieck draufschreiben. Dann weis jeder Fachmann, dass die Maschine für 400Volt geeignet ist, allerdings dann in Sternschaltung.
Oder bei den großen 690 im Stern. Der ist dann im Dreieck für 400V geeignet.
Natürlich reicht es nur eine Spannung draufzuschreiben, dann muss aber die Schaltungsart mit angegeben werden.
Der Aufwand oder der Zweck ist immer der selbe, man muss wissen wofür man den Motor einsetzen kann.

Wenn man jetzt noch die Masch. für verschiedene Frequenzen angeben würde, dann müsste für jede Frequenz noch die Spannung angegeben werden, was wohl die Leistungsschildgröße sprengen würde.
Also eine Angabe, so wie sie getätigt wird,(Spannung mit Schaltungsart, oder beide möglichen Spannungen) reicht dem Fachmann, der Laie kommt damit sowieso nicht zurecht.
 
AW: Leistungsschild

Ich habe auch noch eine Frage

bei meinem Motor steht

Dreieck 220V 13A
Stern 380V 7.6A

wie muss ich ihn anschliessen oder wie kann ich ihn anschliessen

Danke
 
M

Motormensch

Gast
AW: Leistungsschild

Dreieck 220V 13A
Stern 380V 7.6A

wie muss ich ihn anschliessen oder wie kann ich ihn anschliessen
Bei dem Netz wie es in Germany Standart ist, musst den Motor im Stern anschließen. Er läuft dann direkt an, was bei einem 4kW Motor noch möglich ist.

Hättest du ein Netz mit 220Volt, was es in Osteuropa wohl noch gibt, so müsste der Motor in Dreieck geschaltet werden.
Dort wäre es dann auch möglich, den Motor mit Stern-Dreieck Anlauf zu betreiben.
 

Jobs

Jobmail abonieren - keine Jobs mehr verpassen:

Ich möchte die wöchentliche Jobmail erhalten und akzeptiere die Datenschutzerklärung.
Du kannst die Jobmail jederzeit über den Link in der Mail abbestellen.

Wir verwenden Sendinblue als unsere Marketing-Plattform. Wenn Du das Formular ausfüllst und absendest, bestätigst Du, dass die von Dir angegebenen Informationen an Mailchimp zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden.

Top