Hi liebe Community,
so mein Problem. Ich habe 3 Kondensatoren mit je 100mykro Farat in Dreieckschaltung.
Desweiteren hat das Netz 380V/50 Hz.
Jetzt möchte ich gerne die gesamte aufgenommene Leistung der Kondesatoren berechnen.
Meine Vorehensweise ist folgende:
1.) Berechnung von Xc = 1/(w*C) = 1/(2*pi*50Hz* 100*10^-6 (As/V)) = 31,81 Ohm (Blindwiderstand)
2.) Istr = U/Xc = 380V/31,81 Ohm = 11,93 A
3.) Pstr = 380V * 11,93A = 4536,46 W
4.) P = 3*Pstr = 13,61 kW
Es wäre nett, wen mir jemand sagen könnte, ob meine Gedanken und somit Rechnung richtig ist. Wenn nicht, wäre ich für ein paar Gedankenanstöße dankbar.
Gruß forest
so mein Problem. Ich habe 3 Kondensatoren mit je 100mykro Farat in Dreieckschaltung.
Desweiteren hat das Netz 380V/50 Hz.
Jetzt möchte ich gerne die gesamte aufgenommene Leistung der Kondesatoren berechnen.
Meine Vorehensweise ist folgende:
1.) Berechnung von Xc = 1/(w*C) = 1/(2*pi*50Hz* 100*10^-6 (As/V)) = 31,81 Ohm (Blindwiderstand)
2.) Istr = U/Xc = 380V/31,81 Ohm = 11,93 A
3.) Pstr = 380V * 11,93A = 4536,46 W
4.) P = 3*Pstr = 13,61 kW
Es wäre nett, wen mir jemand sagen könnte, ob meine Gedanken und somit Rechnung richtig ist. Wenn nicht, wäre ich für ein paar Gedankenanstöße dankbar.
Gruß forest