  1. hallo , ich muss 2 fragen beantworten, weiß aber nicht was ich schreiben soll, könnt ihr mir helfen?

    1. Beim Öffnen einer an Drehstrom angeschlossenen Waschmaschine entdeckt der Installateur, dass die aus der fünfadrigen Gummischlauchleitung ankommende grün-gelbe Ader zwar an die Schutzleiterklemme des Gehäuses angeschlossen ist, dass aber von dort aus eine Brücke zur Neutralleiterklemme der hellblauen Ader fehlt. Hat er als Fachmann an diesem Anschluss etwas auszusetzen

    2. 9 In einem TN-System 3/N/PE AC 50 Hz 400 V wird an einer Schutzkontaktsteckdose eine Spannung von 228 V gemessen. Bei Belastung mit 15 A sinkt die Spannung auf 221 V. Der Steckdosenstromkreis ist mit einer Überstromschutzeinrichtung (MCB) B-16 A abgesichert. Wird die Abschaltbedingung entsprechend DIN VDE eingehalten
     
  2. AW: hab mal 2 fragen dringend

    zu frage 1. sieht mann es so währe die brücke einen klassische nullung die meines erachtens erst ab einen querschnitt von 10quadrat erlaubt ist , so hat man ganz normal l1 l2 l3 N und PE denk ich!!o_O
     