  1. Hallo Leute,

    ich hab da ein Problem, mal sehen wer mir da weiter helfen kann.
    Ich lebe hier in Cairo/ Egypt und bin dabei eine Erfindung auf den Markt zu bringen, die den Wirkstrom reduziert.
    Folgende Situation
    Ich habe einen Kompressor mit 8,5 Amper unter Last, keine Kompensationsanlage!

    Kann bei einem Kompressor der unter Last läuft ein Blindstromfaktor von 0,52 möglich sein?



    Gruss mabruk
     
  2. AW: Formel

    Ja, mabruck,
    wenn es ein Spaltpolmotor oder ein Repulsionsmotor ist:
    http://www.wuekro.de/produkte_frame.asp?qs=wargr=339&id=1071&nav=1&menue=start
     
  3. AW: Formel

    Hallo Isabell
    danke das du mir geantwortet hast, aber mit den beiden Begriffen kann ich nichts anfangen.

    Schau dir mal die Website: www.energysavings.de an
    Das ist eine Erfindung aus Ägypten, die ich in Deutschland auf den Markt bringe.


    Hier in Cairo funktioniert dies Gerät, hab auch in Deutschland schon Test gemacht.

    Gruss aus Cairo
     
  4. AW: Formel

    Das ist durchaus möglich.
    Es kann auch ein "normaler" Drehstrommotor sein. Wenn der zB. hochpolig ist, oder nicht voll belastet.
    Poste mal die Motordaten und den Strom den der Motor aufnimmt, dann kann man Dir auch besser weiterhelfen.
     
  5. AW: Formel

    Stimmt diese Formel immer?

    Drehstrommotor


    8,5 amper x 380 volt x 1.73 x 0.83 cos p. =4,6 kwh
     