seit ihr mit der Lösung in Egru LM4 Aufgabe 3 einverstanden? Meiner Meinung nach zeigt die Anzeige in der Lösung nach dem achten Auto eine 18 anstatt einer 8 an, oder????
Danke
Grüße
André
Mit Lösung einverstanden!
Schau Dir die Binärzähler nochmal genau an, sie triggern erst bei der negativen Flanke am Clock A. Wann entsteht diese Flanke bei der Kaskadierung zum zweiten Zähler?!
Bei 8 wird Clock A vom zweiten Zähler erst mal HI.![]()
Hallo,
IC1__________IC2
QD QC QB QA__QD QC QB QA
_0__1__1__1____0__0__0__0 ________7. Auto weg (nach neg. Flanke an Clock A von IC1)
_1__0__0__0____0__0__0__0 ________8. Auto weg (nach neg. Flanke an Clock A von IC1. Clock A von IC2 wird positiv, jedoch noch keine Triggerung)
_1__0__0__1____0__0__0__0 ________9. Auto weg (nach neg. Flanke an Clock A von IC1. Clock A von IC2 immer noch positiv)
_1__0__1__0____0__0__0__0 ________10. Auto weg (nach neg. Flanke an Clock A von IC1. Gleichzeitig wird Reset am IC1 aktiv. Dieser Zustand ist nur für einige ns aktiv.
_0__0__0__0____0__0__0__1 ________ einige ns später: Immer noch 10, doch jetzt der Zustand nach dem ausgelösten Reset am IC1. An IC2 Clock A wurde Triggerung ausgelöst durch die negative Flanke von IC1 QD.