Drehstrommotor

Hallo Leute,

ich habe folgende Frage. Ich möchte mit einem älteren Motor eine Fördeschnecke betreiben.

Daten laut Typenschild:

Leistung: 1,1 kW
380V Dreieck / 660V Stern
U/min 1440

Kann ich diesen Motor mit einem Frequenzumrichter Betreiben? Und wenn ja wie muss ich ihn anschließen? Stern oder Dreieck=?

Danke im voraus

MfG Markus
 

derschwarzepeter

Mitarbeiter
AW: Drehstrommotor

Ja und im Dreieck,
wenn er von der Drehzahl und der Leistung her passt!
 
AW: Drehstrommotor

Dankeschön. Hat mich nämlich gewundert weil die Brücken im motorklemmbrett im mom in Stern geschaltet sind.
Wie meinst du das wenn er von der Drehzahl und Leistung her passt?
 

derschwarzepeter

Mitarbeiter
AW: Drehstrommotor

Einen ausgangsseitigen Netzfilter nimmt man üblicherweise,
wenn die Leitung zwischen Umrichter und Motor "länger" ist,
weil die sonst als EMV-Antenne wirken würde.
SCHADEN tut der Netzfilter allerdings nie
 
AW: Drehstrommotor

Normalerweise sollte doch bei einem Frequenzumrichter auch ein geschirmtes Ölflex für Motor verwendet werden, wenn ich mich nicht irre.
 

derschwarzepeter

Mitarbeiter
AW: Drehstrommotor

Nicht unbedingt, Pudi:
Wenn der Fu direkt am Motor sitzt, ist das nicht notwendig;
wenn zwischen FU und Motor 50 m "Antennenleitung" sitzen, muss das sein,
aber da sollte man dann auch noch einen Sinusfilter an den FU setzen!
 
Top