Brauche 2 Formeln

B

Bufist

Gast
Kann mir jemand die Formel sagen die man zur berechnung für

den Spannungsabfall im Erdkabel

und

für die Stromverlsutkosten im Erdkabel für den Vemieter
 
AW: Brauche 2 Formeln

Hallo,

da fällt mir nur ein:

[tex] U_{leiter}=I_{leiter}\cdot R_{leiter}[/tex] wobei R dein Erdkabelwiderstand je Phase ist.

[tex] R_{leiter}=\frac{0,0178\frac{\Omega mm^{2}}{m}\cdot l}{A}[/tex] (bei Kupfer)

Bei Drehstrom:
[tex] P_{verlust}=U_{leiter}\cdot I_{leiter}\cdot 3[/tex]

Stromverlustkosten je Stunde=[tex]P_{verlust} \cdot 1h \cdot\frac{EUR}{kWh}[/tex]

Hoffe, dass ist das was Du suchst!
 