Bode Diagramm und Pol/Nullstelle im Ursprung

Dieses Thema im Forum "Steuerungs- und Regelungstechnik, SPS" wurde erstellt von madmax2003, 18 Jan. 2013.

  1. Hi,

    komme hier nicht ganz weiter:
    Bode Diagramm

    Laut meinen Unterlagen:
    Wenn ich eine Polstelle im Ursprung habe, dann ist die Startamplitude (20dB) bei der niedrigsten Eckfrequenz (0.1).

    Wenn ich das aber plotten lasse, stimmt das ja überhaupt nicht.
    Was mache ich hier falsch?

    Grüße,
    Max
     
  2. AW: Bode Diagramm und Pol/Nullstelle im Ursprung

    Du hast ja schon Faktor 10 im Zähler. Außerdem lauert da im Nenner schon (1+10*s). Das ergibt bei w=0,1 auch schon Wurzel(2).
     
  3. AW: Bode Diagramm und Pol/Nullstelle im Ursprung

    Ja natürlich, Danke.
    Muss mir angewöhnen das Diagramm aufzuteilen...
     