Berechnung von Spannungsfall mit Drehstrommotor

Tach zusammen,

habe für die Ferien folgende Hausaufgabe bekommen...

Ein Drehstrommotor mit einer Bemessungleistung von 11kW, einem Leistungsfaktor von 0,86 und einem Wirkungsgrad von 88% ist über ein 150m langes Kabel NYY 5x6mm² an einem Drehstromnetz 400V / 50 Hz anzuschließen.

Aufgaben:

1)Bewertung Sie das vorhaben unter der Berücksichtung,dass der Spannungfall höchstens 3% betragen darf

2)Wie groß ist der Spannungfall bei einem Leiterquerschnitt von 10mm²?

Ich habe jetzt schon länger nach passenden Formeln gesucht um wenigstens einen Ansatz zu bekommen. Leider ohne Erfolg.

Kann mir einer von euch helfen?

Danke im voraus,
Lukas
 
AW: Berechnung von Spannungsfall mit Drehstrommotor

Ein Drehstrommotor mit einer Bemessungleistung von 11kW, einem Leistungsfaktor von 0,86 und einem Wirkungsgrad von 88% ist über ein 150m langes Kabel NYY 5x6mm² an einem Drehstromnetz 400V / 50 Hz anzuschließen.

Aufgaben:
1)Bewertung Sie das vorhaben unter der Berücksichtung,dass der Spannungfall höchstens 3% betragen darf

2)Wie groß ist der Spannungfall bei einem Leiterquerschnitt von 10mm²?
Zuerst den Strom berechnen, Lukas,

P = U*I*cosφ*η*√3

und den Widerstand einer Ader 6mm²
R = 150/(56*6) = 0,45Ω

dann den Spannungsabfall ΔU=R*I (beachte 3% von 231V)
 