Automatisierungstechnik 20.10.2019

B

Benutzer220821

Gast
Guten Abend,

wie fandet ihr die Prüfung heute.

Aufgabe 4 war ähnlich der vom 10.04.2016
 
Hey,

ja die 1 war etwas "überraschend" aber sonst ging es.
Hab folgende Lösungen
1.) PT1-Verhalten mit K= 0,864 und T= 5,40s
und ein Xa von 1,88.
2.) w1 = 0,5/ w2= 0,91 / ges. Amplitudengang -4.96 (Startpunkt Betrag)
Die Kurve sah etwas "komisch" aus weil die Eckfrequenzen nahe beieinander lagen. bei 2.2) dann 15dB abgelesen -> 5.62Kpr ?.
3.)
Super viele Schritte gebraucht :) aber war ohne Schleife/ Auffälligkeiten ?. Mal bisschen pause oder.
Wie habt ihr den S1 realisiert als Öffner zum Starten ?.
4.) wie üblich. unnötig kompliziertes Technologieschema ignoriert :).

Hat jemand vergleichbares rausgebracht ?.
Danke
 
Top