Und hier noch für Anlagentechnik....
1)
P01=140,9kW
P12=55,9kW
P23=15,9kw
P43=24,1kW
P54=59,1kW
P65=???
P06=149,1kW
Tiefpunkt bei 3
Imax=287A (bei geschlossenem Ring)
Imax=725A (bei geöffnetem Ring)
A=185mm2
uv=1,15%
Uv=4,6V
U3=395,6V
2)
cos0=0,122
cosk=0,31
uk=4%
Ur=62V
Uo=190,2V
U2=386,16V
Wirkungsgrad=98%
3) 0,600 mF
4)
424 Leuchten
Pg=55968W
1)
P01=140,9kW
P12=55,9kW
P23=15,9kw
P43=24,1kW
P54=59,1kW
P65=???
P06=149,1kW
Tiefpunkt bei 3
Imax=287A (bei geschlossenem Ring)
Imax=725A (bei geöffnetem Ring)
A=185mm2
uv=1,15%
Uv=4,6V
U3=395,6V
2)
cos0=0,122
cosk=0,31
uk=4%
Ur=62V
Uo=190,2V
U2=386,16V
Wirkungsgrad=98%
3) 0,600 mF
4)
424 Leuchten
Pg=55968W