Aktueller Inhalt von 91tim19

  1. 9

    Kompensationsleistung

    Ich habe mal eine Frage zur Bestimmung der Kompensationsleistung: also folgendes ist gegeben. 50Hz 400V P = 180 kW und cosphi = 0,75 S = 240 kVA Q = 158,74 kVA nun soll ein entsprechender Kondensator gesucht werden, wo jede kompensierte Verbrauchergruppe unter Volllast einen Leistungsfaktor von...
  2. 9

    Auswahl NH Sicherung

    "geben sie die nennströme der sicherungsunterteile ..."an
  3. 9

    Auswahl NH Sicherung

    Guten Abend zusammen, geg.: folgende Kenndaten sind gegeben. Motor: U=400V 12kW cos phi 0,7 → I= 24,73A 18kW cos phi 0,7 → I=37,11A 10 kW cos phi 0,7 → I=20,61A alle Motoren haben ihre eigene Leitung. ges.: Wie hoch sind den Nennströme de Sicherungsunterteile?
  4. 9

    ILS - Frage zu einem Lernheft

    Guten Abend zusammen, hat hier einer aus dem Forum den Industriemeister Elektro bei der ILS gemacht? Es geht mir um ein Lernheft dazu. Danke euch schonmal
  5. 9

    C-Messgerät nach dem Resonanzprinzip

    hier war mal ein Bild als Beweis :D
  6. 9

    C-Messgerät nach dem Resonanzprinzip

    genau .. die EINHEITEN sind nur falsch. so wie bei mir stimmt es von den einheiten!
  7. 9

    C-Messgerät nach dem Resonanzprinzip

    hier kann was nicht stimmen: ich fasse nochmal zusammen. bei dem Verfasser oben ist etwas falsch. C_{0} =60pF = 6*10^{-11} F Bereich 0...100pF → 100pF = 1*10^{-10} F → 5,17mH = 0,00517H → 100pF + 60pF = 160pF = 1,6*10^{-11} F \frac{1}{2*\pi *\sqrt{(1,6*10^{-10}F) *(0,00517H)} } = 2433,71...
  8. 9

    C-Messgerät nach dem Resonanzprinzip

    bist du dir bei deiner rechnung sicher?
  9. 9

    C-Messgerät nach dem Resonanzprinzip

    Ich hätte 553,36 kHz bei 160 pF und 679,86 kHz bei 1060 pF. Ist das so richtig?
  10. 9

    Maxwell Schaltung

    ah okay, sry :-) dachte, die werte "darf" man nicht nehmen. alles gut. trotzdem vielen lieben dank für deine hilfe :)
  11. 9

    Maxwell Schaltung

    ja da hast du recht. aber wenn ich die formel rechts nehme, benötige ich R3 zum berechnen von LX
  12. 9

    Maxwell Schaltung

    Guten Abend zusammen, ich hänge vor einer, für mich schwierigen Aufgabe. Bitte beachte ein paar Regeln beim Erstellen deines Beitrages: Es dürfen keine Anhänge hochgeladen werden, die fremdes Urheberrecht verletzen. Im Prinzip trifft dies auf alles zu, was du nicht selbst erstellt hast. Es...
  13. 9

    Berechnung Dauerkurzschlussstrom und Stoßkurzschlussstrom

    Folgende Aufgabe liegt vor: An einem Ortsnetz-Transformator wurden die Bemessungs-Kupferverluste zu 4,8 kW und die Eisenverluste zu 1,2 kW ermittelt. Leistungsschildangaben: 400 kVA, 20 kV/ 0,4 kV, uk = 4,8% Suche: Der sekundäre nennstrom des Trafos beträgt 577A. Wie groß sind...
  14. 9

    SPS - Programmablaufplan

    Hey zusammen, ich habe folgende Situation vorliegen. Meine Frage ist, was genau soll denn bei dieser Aufgabe die Bedingung/ Entscheidung sein? E.04 = 0 Was soll die Grenzstelle sein? Ende?
Top