Hallo zusammen,
wie berechnet man die Reduktionsfaktor für die Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel
(Kabel nebeneinandem verlegt)?. da bei parallelverlegung von Kabel vermidernt sich die nominale Strombelastbarkeit, diese wegen die gegenseitig Erwärmung von Kabel
im Internet und Bücher, findet man nur die Forme für die Verlegung der Kabel in dreieck, dazu gilt verschidene bBetriebbedingungen, die nur bei Verlegung der Kabel in dreieck gültig sind
Danke für Ihre Antwort
Peterkind
Das findest du grundsätzlich nicht in Büchern oder nicht im Internet,
sondern in den einschlägigen Normen, z.B. DA!
Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
Der Schwarze Peter
Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
Hallo derschwarzepeter
dank für deine Antwort, ich untersuche gerade die Dauerstrombelasbarkeit von Einleiterkabel.
was in Normen stehen, gelten nur für die nominale Strombelastbarkeit des einzelkabels,und das habe ich schon bestimmst. aber jetzt kommt eine andere aspekt.
also bei nebeneinander verlegte Kabel, sind die Verluste in jedem einzelkabel nicht gleich. daher wird die nominale Strombelastbarkeit durch die gegenseitige Erwärmung des Kabel vermindert. Deshalb wird bei parallelverlung des Kabels (Z b. systeme R1S1T1-R2S2T2) eine andere Strom berechnen, der man als Dauerstrombelasbarkeit nennt.
wie man dieser Strom berechnet finde ich bis jezt in keine Litterature
Danke
peterkind
Also ich seh das so,
dass du nur die entsprechende Verlegeart aus der Norm wählen musst.
Da gibt´s ja WIRKLICH alle Varianten!
Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
Der Schwarze Peter
Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
Hallo dank für Ihre mithilfe
die Lösung habe ich endlich im Buch "Elektrische Kraftwerke Und Netze"
von Dietrich Oeding,Bernd Rudiger Oswald gefunden
(Kapitel 10 ab seite 340 gefunden)
dank
![]()
Hallo zusammen
ich habe eine kurze Frage.
ich habe ein 20 kv Mittelspannungskabel, die Frage ist
bei der Berechung der dielektrische Verluste muss ich die 20 kV durch würzel 3 teilen????
hier ist der Form
Pvd=ωCtanδ.U²
Thx
Du kannst die 20 kV auch durch würzel 5 teilen,
aber die tatsächlichen Verluste bekommst du nur raus,
wenn du auch die tatsächlich anliegende Spannung einsetzt
und die ist eben 20 kV!
Wenn das Einzeladern wären,
würd ich´s übrigends durch 2 teilen:
Ist ja ein kapazitiver Spannungsteiler;
jede Adernisolation trägt die halbe Spannung!
Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
Der Schwarze Peter
Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
Hallo zusammen
ich bin unter stress und brauche Ihrer Hilf
gestern war das Kolloquim meines BA, und mein Betreur hatte mir hingewiesen
dass, ich ein falsch Frequenz für die Simulation eingesetzt hatte. Da ich nicht sicher war,habe ich abgesagt.
heute habe ich bermerkt dass, der Recht hatte.
der Abgabetermin meines Berichts ist in 2 Wochen. jetzt stelle ich mich viele Fragen
soll ich der Fehler korrigieren ohne ihn voher was zu sagen? oder soll ich den Bericht so lassen?
von der Gesamtergebnisse meines BA spielt dieses Fehler nur wenige Rolle.
was sind Ihre meinung ?
freue mich auf Ihre Antwort
Hallo Peterkind!
Ich will dir (und so manchen anderen!) jetzt ein großes Geheimnis verraten:
Das was DU vor dir siehst, können die Leser im Forum nicht unbedingt auch sehen,
oder nur dann, wenn du´s hier reinstellst (Urheberrecht beachten!)
Nachdem wir deinen Bericht also nicht kennen,
können wir auch nicht sinnvoll raten.
![]()
Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
Der Schwarze Peter
Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
Wartung und Reparatur von Druck- und Scansystemen · Streit Service & Solution GmbH & Co. KG · Region Freiburg
Überwachung der elektrischen Installationen während des Produktionsprozesses · DONG Energy Renewables Germany GmbH · 26506 · Norden-Norddeich
Ausführung vielfältiger Prüfaufgaben auf dem Gebiet der technischen Radiografie mit Film und digitaler Detektortechnik · BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung · Berlin-Steglitz
Inbetriebnahmen und Montagen von neuen Anlagen im In- und Ausland · Ness Wärmetechnik GmbH · 73630 · Remshalden
Abwicklung von Automatisierungsprojekten im Bereich Prozesstechnik, Umwelttechnik · ORmatiC gmbh · Berlin, Home-Office
Betreuung von Integrations- und Komponententestsystemen, Testplanung/-durchführung · MBtech Group GmbH & Co. KGaA · München
Reparaturen und Wartungen von kundeneigenen Analysesystemen · FOSS GmbH · Raum Frankfurt, Einsatzgebiet Mittel-/Süddeutschland
Durchführung von Großversuchen und Prüfungen von Komponenten und Bauteilen · BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung · Berlin-Lichterfelde
Planung/Abwicklung von Investitionsprojekten und Anlagenänderungen, Durchführung von Berechnungen · Rücker AG · Mannheim
Planung und Abwicklung von Investitionsprojekten und Anlagenänderungen · Rücker AG · Mannheim
Inbetriebnahme von Maschinen, Fehlersuche und -behebung im Rahmen von Serviceeinsätzen · Aker Wirth GmbH · Erkelenz (Reisebereitschaft)
Ausarbeitung technischer Konzepte, Entwicklung und Lösung von Bauvorhaben · ZWP Ingenieur-AG · 22765 · Hamburg
Konzeption und Projektierung von Steuerungen (Hardware und Software) · SMB-David finishing lines GmbH · 82538 · Geretsried-Gelting
Anwendungstechnische Bewertung modularer Neuprodukte, Leistungsoptimierung der Produktpalette · Alfred Kärcher GmbH & Co. KG · 71364 · Winnenden
Leitung/Betrieb des Messtechniklabors, Vor-/Nachbereitung und Durchführung von Thermal-Vakuum-Tests · IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH · 85521 · Ottobrunn bei München
Instandhaltung und Bedienung der technischen Anlagen in Hallen- und Freibädern · Stadtwerke München GmbH · München
Konzeptauslegung und Konstruktion von Baugruppen/Modulen · EDAG GmbH & Co. KGaA · Neckarsulm
Betrieb und der Überwachung des Administrationssystems und der Workstation-Gruppen · Forschungszentrum Jülich GmbH · Jülich
Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten · C. Haushahn GmbH & Co. KG · Einsatzgebiet Grenzach-Wyhlen/Lörrach/Waldshut-Tiengen
Konzeptauslegung und Konstruktion der Module nach Vorgaben des Pflichtenheftes · EDAG GmbH & Co. KGaA · Ingolstadt
Lesezeichen