szmtag
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1

    Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo zusammen,

    wie berechnet man die Reduktionsfaktor für die Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel
    (Kabel nebeneinandem verlegt)?. da bei parallelverlegung von Kabel vermidernt sich die nominale Strombelastbarkeit, diese wegen die gegenseitig Erwärmung von Kabel

    im Internet und Bücher, findet man nur die Forme für die Verlegung der Kabel in dreieck, dazu gilt verschidene bBetriebbedingungen, die nur bei Verlegung der Kabel in dreieck gültig sind

    Danke für Ihre Antwort

    Peterkind

  2. #2

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Das findest du grundsätzlich nicht in Büchern oder nicht im Internet,
    sondern in den einschlägigen Normen, z.B. DA!
    Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
    Der Schwarze Peter

    Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
  3. #3

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo derschwarzepeter

    dank für deine Antwort, ich untersuche gerade die Dauerstrombelasbarkeit von Einleiterkabel.

    was in Normen stehen, gelten nur für die nominale Strombelastbarkeit des einzelkabels,und das habe ich schon bestimmst. aber jetzt kommt eine andere aspekt.

    also bei nebeneinander verlegte Kabel, sind die Verluste in jedem einzelkabel nicht gleich. daher wird die nominale Strombelastbarkeit durch die gegenseitige Erwärmung des Kabel vermindert. Deshalb wird bei parallelverlung des Kabels (Z b. systeme R1S1T1-R2S2T2) eine andere Strom berechnen, der man als Dauerstrombelasbarkeit nennt.
    wie man dieser Strom berechnet finde ich bis jezt in keine Litterature

    Danke

    peterkind
  4. #4

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Also ich seh das so,
    dass du nur die entsprechende Verlegeart aus der Norm wählen musst.
    Da gibt´s ja WIRKLICH alle Varianten!
    Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
    Der Schwarze Peter

    Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
  5. #5

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo,

    zur Geltung kommt hier neben der Verlegeart auch noch die Häufung.

    Nachrechnen kannst du das Z.Bsp. hier

    MfG
  6. #6

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo dank für Ihre mithilfe

    die Lösung habe ich endlich im Buch "Elektrische Kraftwerke Und Netze"

    von Dietrich Oeding,Bernd Rudiger Oswald gefunden

    (Kapitel 10 ab seite 340 gefunden)

    dank

  7. #7

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo zusammen
    ich habe eine kurze Frage.
    ich habe ein 20 kv Mittelspannungskabel, die Frage ist
    bei der Berechung der dielektrische Verluste muss ich die 20 kV durch würzel 3 teilen????

    hier ist der Form

    Pvd=ωCtanδ.U²


    Thx
  8. #8

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Du kannst die 20 kV auch durch würzel 5 teilen,
    aber die tatsächlichen Verluste bekommst du nur raus,
    wenn du auch die tatsächlich anliegende Spannung einsetzt
    und die ist eben 20 kV!

    Wenn das Einzeladern wären,
    würd ich´s übrigends durch 2 teilen:
    Ist ja ein kapazitiver Spannungsteiler;
    jede Adernisolation trägt die halbe Spannung!
    Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
    Der Schwarze Peter

    Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
  9. #9

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo zusammen
    ich bin unter stress und brauche Ihrer Hilf
    gestern war das Kolloquim meines BA, und mein Betreur hatte mir hingewiesen
    dass, ich ein falsch Frequenz für die Simulation eingesetzt hatte. Da ich nicht sicher war,habe ich abgesagt.
    heute habe ich bermerkt dass, der Recht hatte.
    der Abgabetermin meines Berichts ist in 2 Wochen. jetzt stelle ich mich viele Fragen
    soll ich der Fehler korrigieren ohne ihn voher was zu sagen? oder soll ich den Bericht so lassen?
    von der Gesamtergebnisse meines BA spielt dieses Fehler nur wenige Rolle.

    was sind Ihre meinung ?

    freue mich auf Ihre Antwort
  10. #10

    AW: Strombelastbarkeit bei parallelverlegung von Kabel

    Hallo Peterkind!
    Ich will dir (und so manchen anderen!) jetzt ein großes Geheimnis verraten:
    Das was DU vor dir siehst, können die Leser im Forum nicht unbedingt auch sehen,
    oder nur dann, wenn du´s hier reinstellst (Urheberrecht beachten!)
    Nachdem wir deinen Bericht also nicht kennen,
    können wir auch nicht sinnvoll raten.
    Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
    Der Schwarze Peter

    Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
+ Antworten




Ähnliche Themen

  1. Kabel Strombelastbarkeit
    Von jochenS im Forum Elektrotechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 18:33
  2. Strombelastbarkeit, DC12, DC13
    Von tymanis im Forum Steuerungs- und Regelungstechnik, SPS
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 19:08
  3. Kabel mit Funktionserhalt
    Von dengdeng im Forum Elektrotechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 07:10
  4. [Verkaufe] Humax iFOX-ND Interaktiv Kabel Receiver, Kabel-BW
    Von Alex_K im Forum Kaufe/Verkaufe
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 18:21
  5. Leitungsberechnung Gebäudeerweiterng Strombelastbarkeit